Приветствую, Алексей! Модель платы в самом начале указал, Алексей! 640-7734d Rev.4.... проблему решил, оказывается, были выгоревшие Q42 & Q44, а управление вентилятором по минусу происходит. Почему то решил что по + управление. Все таки там на плате, имеется дублирующий разъем и конструкторами предполагалась работа на большую нагрузку. Спасибо!


:satisfied жизнь хороша!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8).