ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSВвод в эксплуатацию новой установки SURT10000XLI

4232  26.05.2018 14:17
Аватар


Город : Кишинев

Сообщения: 120

Поблагодарили 22 раза

Возможно у вас неисправны все батареи. Замена решит проблему. Срок службы батарей - 3-5 лет.

После запуска ИБП, при отключенных всех батареях, на портах 1 и 2 должно быть 218 вольт. Если это не так и после отключения батарей ИБП выключается, значит он неисправен.

Отредактировано: -=EvR=- (26.05.2018 14:37, 6 лет назад)

Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...

Поблагодарили:


Beryl Wicaksono (28.05.2018) | всего : 1