4160  20.11.2017 14:55
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 38

Поблагодарили 8 раз

Алексей, я понимаю,что это уже бессмысленно, но межет быть пригодятся мои исследования в похожих случаях. Для моделей SMX, SMT есть возможность обновить прошивку ИБП, что я собственно и сделал. Обновление прошивки расширило входной диапазон напряжений для системы AVR, а имеено нижний порог напряжения можно снизить до 186 Вольт, после устновки данного значения, при запуске от АКБ и поднятия входного напряжеия ~ до 146 Вольт, ИБП перешел на работу в режиме AVR и без нагрузки повысил выходное напряжение до 201 Вольт, при достижении порогового значения 186 Вольт, снова выпал в ошибку AVR, хотя при работе на низкий диапазонах от ~ 146 до 177 Вольт, переходит на систему AVR и на АКБ штатно без ошибок. Поэтому всё-таки предполагаю, что у данного экземпляра ИБП проблеммы с "головой". :(

Добавлено 3 часа спустя:

Снова, мысли в слух!:) Если ЛАТР курутить быстро и вверх и вниз, реле АВР щелкают и переходят в режим повышения/понижения и на питание от АКБ и обратно на сеть, если плавно крутить в режиме не держится и выпадает в  ошибку!::( Может быть проверить питание катешек реле!?

Отредактировано: RAN (20.11.2017 18:35, 7 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (21.11.2017) | всего : 1