ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSUA 1000XLI зарядник выдает 29,4В и не калибруется

4158  19.11.2017 23:13
Аватар


Город : СПб

Сообщения: 66

Поблагодарили 16 раз

Сразу после включения напряжение программно меняется, далее напряжение на клеммах начинает расти и нажатие на +и - в программе не никак не меняют напряжение на клеммах.

Добавлено 23 часа спустя:

Спасибо за помощь. Похоже ИБП жив и здоров. Не уследил как на мультиметре села батарейка и он стал давать завышенные показания напряжения. Батарейку поменял, упс откалибровал, пока все в порядке, погоняю еще.

Отредактировано: Станислав123 (20.11.2017 22:13, 7 лет назад)