Да, есть. В противном случае шима не было бы совсем.

Проверил. IC19 pin1 -8,8V На IC18 pin10,16 5.5V, pin13,14 0V

Добавлено 15 часов спустя:

Заменил на HIP4082IBZ. На всех выводах управления ключами появилось 8,9 вольта. Начинаю тест.

Добавлено 8 минут спустя:

Надо проверку этого вписать в FAQ. Вот здесь пины https://yadi.sk/i/7T8VK3ko3PQ827 IC18, IC19.

Напряжения на пинах при рабочей микросхеме 8,8-9В. При моей неисправности напряжения написаны выше.

Еще наблюдение. Раньше при работе от сети и отключении аккумулятора не появлялся значек замените аккумулятор и напряжение падало до 15.Х В.

После замены IC18 начал появляться и не садить напряжение зарядки.

Добавлено 6 часов спустя:

При self test пропадают и появляются два деления на батареи. Это нормально или нет?
А при переходе на аккумуляторы ненадолго загорается индикатор перегрузки и далее все нормально. Это нормально?