ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLAPC Smart-UPS SURT6000XLI прогорела плата

3923  19.05.2017 08:38
Аватар


Город : Миллерово

Сообщения: 9

Поблагодарили 6 раз

Спасибо!Поборол я его!

Добавлено 1 день спустя:

Здравствуйте!Рано радовался.Теперь включается с ошибкой 10001 "Battery <-> Line (PFC Input) Relay Weld fault".Может включится нормально и работать,но в основном эта ошибка 10001.Грешу на реле RY705 и RY706.Подскажите пожалуйста, в чём причина . Спасибо.  

Добавлено 2 дня спустя:

Доброго вркемени суток!Разобрался с ошибкой 10001 "Battery <-> Line (PFC Input) Relay Weld fault".Неисправность в плате управления .Аппарат прошёл прогон в течении суток,сейчас в работе.Спасибо всем за внимание.

Отредактировано: Sla70 (23.05.2017 19:24, 7 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (25.05.2017) | всего : 1