3882  06.04.2017 16:19
Аватар


Город : Tyumen

Сообщения: 4

Поблагодарили 1 раз

Да, действительно DC с сетевым питанием + - 398. Включаю инвертор - отрубается.Подскажите значение POS_RECT, NEG_RECT. У меня порядка 160 относительно GND. На радиаторе инвертора стоят прокладки: у одного фольга, у другого силиконовые. Так вот 3 фольгированные прокладки изолированы, а одна звонится на корпус. С силиконовыми посложней, они были повреждены и намазаны пастой ( возможно КПТ-8). Должны ли IC1407 1408 1403 1404 изолированы от радиатора корпусом?

 На аналогичном аппарате вышел из строя кондер + питания батарей и диоды в плече +CHGR_out. Поменял D1406, D1407, предохранитель F1402 и транзистор Q1407. Напряжения заряда + - 219V. Но ошибка инвертора 0001 присутствует. Может там нужно сбрасывать ошибки? И еще вопрос (глупый) ЕРО должно быть разомкнуто (возможно путаю с REPO в eaton)?

Добавлено 1 день спустя:

Нашел пробитый драйвер по плечу +CHGR  GDR1402 - выводы 2, 3 - звонятся накоротко. Поставил другой, меряю питание после трансформатора (с975) - мультиметр отказывается измерять (одни 8ки что на AC и DC) . На соседнем драйвере - CHGR напряжение нормально проверяется + 6.2. Было 5.4, заменил емкость перед стабилизатором +15 для питания триггера CD4093. Напряжение питания для драйвера IGBT +15. Сигнала запуска инвертора по прежнему нет.

Странно, почему напряжение зарядки акб было, когда был пробит драйвер? Может быть такое? (может я его убил случайно, хотя проверял аккуратно, подавай + 5 на правильные выводы +8 -4.)

Кстати, заменил драйвер с A3131 на A3121 Визуально они идентичны.  Актуальна такая замена? Все поиски пока упираются в плату 640-0763H. Уменя их 2 и не знаю рабочие ли. Неисправность одиннаковая 00001, хотя у последнего ИБП был пробит CHGR.

Отредактировано: Mihalis (07.04.2017 16:26, 8 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (10.04.2017) | всего : 1