ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart-UPS RT3000. SURTD3000XLI. Осн. плата 640-8808E_REV05

3273  17.07.2015 07:26
Аватар


Город : Миасс

Сообщения: 3

Поблагодарили 2 раза

Всем доброе утро!

Алексей, а у Вас нет схемы кабеля для этого UPSа т.к. у него разъём на плате под RJ-50. Или номера.

Я посмотрел на плате это J717 и рядом надпись MIKRO-LINK II.

С уважением, Малик

 

Добавлено 13 часов спустя:

Доброго времени суток! Я его починил однако. По совету одного хорошего человека я проверил реле RY702 и напряжение на конденсаторе C804.

Без нагрузки и с нагрузкой и как оказалось оно на конденсаторе с 218,1в проваливалось почти до 150в. Вот поэтому то и появлялась ошибка 00100 ( Неисправность PFC).

Реле оказалось бракованое однако. Сопротивление между контактами было большое и контакты грелись. Замена реле RY702 решило все проблемы. Теперь с лампочками на 60, 150, 500 ватт UPS стартует нормально и работает от батарей. Больше никаких ошибок не появлялось.

Всем спасибо.

Отредактировано: Ismalik (17.07.2015 20:42, 9 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (20.07.2015) | всего : 1