Через F703 F704 напряжение +/-400в подается на блок заряда батарей. Если он не работает, то при отключении батарей ИБП просто выключается. Странно что стояли по 4А. Я даже в 10 000-ке видел максимум 3А. Они часто обрываются при сильной разрядке батарей (долго лежали или убитые). По этой причине скорее всего и хлопнуло. Попробуй подзарядить батареи отдельно (ЛАТР, диодный мост, Вольтметр и Амперметр) на батареи подавать не больше 2-3А пока напряжение не подымется до номинала 90В или если зарядка в паре то 210-218в. Итолько после этого вставлять в ИБП. Так же проверить на емкость и ESR С796. Предохранители ставь не больше 3А.
Про большой желтый конденсатор C770, я уже говорил: проверить ESR. R878 и C770 связаны, если кондер неисправен, то может греться резистор. Хотя я его никогда не трогал. Резистор на 7Вт не зря стоит, если дым не идет, а он ощутимо теплый при работе, думаю это нормально.
После восстановления зарядника, отключить батареи и замерить напряжение заряда если нужно, подкорректировать програмно. Оно не должно плавать и быть строго 218 В!